北京消防检测公司

专业消防设施检测,电气防火检测
400-0346-119
消防解答

消防解答

防火门系统的联动控制设计要求

作者:北京亿杰消防工程有限公司   添加时间:2019-12-18 16:52:15

防火门及防火卷帘系统的联动控制设计

1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
   应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
   疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
2 防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
   联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m~5m 内应设置不少于 2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
   手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
   联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
   手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
5 防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。