消防自动报警系统感烟探测器报警问题!
作者:北京亿杰消防工程有限公司 添加时间:2019-12-20 17:38:25
消防自动报警系统感烟探测器报警问题!我们一起来看看感烟探测器有哪些报警问题吧!
测试感烟探测器不报警
可能原因:测试方法不对
处理措施:应采用试验烟枪使烟雾直接进入探测器进烟孔,试验地点不能有较强的空气流动。
可能原因:该探测器未注册上
处理措施:利用“设备检查”操作,查看该探测器是否注册上,若未注册,请及时与原施工单位联系。
可能原因:该探测器被隔离
处理措施:利用“取消隔离”操作先将其释放后试验。
可能原因:该探测器损坏
处理措施:更换探测器
个别感烟探测器误报火警
可能原因:安装在空调口、窗户附近等不当位置
处理措施:更改探测器的安装位置
可能原因:环境恶劣或使用场所不当(如灰尘大或湿度大的地下车库或开水间等)
处理措施:改善环境或更换为其它探测器
可能原因:光电感烟探测器污染
处理措施:参照探测器清洗规程清洗光电感烟探测器
可能原因:探测器损坏
处理措施:更换探测器
个别感温探测器误报火警
可能原因:现场温度过高,如厨房等
处理措施:适当调低探测器的灵敏度或更改探测器的安装位置。
可能原因:现场环境温度变化大
处理措施:适当调低探测器的灵敏度
可能原因:探测器坏
处理措施:更换新的探测器
多个探测器误报火警
可能原因:探测器或线路进水导致控制器无法正常工作。
处理措施:查找进水的位置并修复。
可能原因:总线绝缘性能不好
处理措施:联系施工单位查线或更换线路。
可能原因:线路干扰严重
处理措施:查找干扰源或将信号总线更换为屏蔽线。
可能原因:控制器回路板坏
处理措施:联系售后更换。