北京消防检测公司

专业消防设施检测,电气防火检测
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京消防检测公司安装火灾自动报警系统设计要

作者:北京亿杰消防工程有限公司   添加时间:2020-02-28 18:27:46

北京消防检测公司安装火灾自动报警系统设计要点
一、北京消防检测公司的控制器类设备
火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m。
二、北京消防检测公司的火灾探测器
1、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
2)探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。
3)探测器至空调送风口*近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
4)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
2、线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1)当探测区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m;当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m。
2)发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m。
3)相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14m。探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。
4)发射器和接收器之间的距离不宜超过100m,两者之间的光路上应无遮挡物或干扰源。
5)发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。
3、缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近。
4、敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜大于5m;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。
5、可燃气体探测器的安装应符合下列要求:
1)安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的*高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方。
2)在探测器周围应适当留出更换和标定的空间。
3)在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。
4)线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日光直射,且在发射器与接收器之间不应有遮挡物,两组探测器之间的距离不应大于14m。
6、通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列要求:
1)采样管应固定牢固。
2)采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。
3)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。
4)高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m。
5)安装在大空间时,每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求。
6)设计要求:一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m。当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取*小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。
7、点型火焰探测器和图象型火灾探测器的安装应符合下列要求:
1)安装位置应保证其视场角覆盖探测区域。
2)与保护目标之间不应有遮挡物。
3)安装在室外时应有防尘、防雨措施。
8、探测器底座的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
9、探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。
10、感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。
2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
5)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
三、北京消防检测公司的手动火灾报警按钮
1、手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
2、手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志。
3、每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到*邻近的手动
火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。列车上设置的手动火灾报警按钮,应设置在每节车厢的出入口和中间部位。
四、北京消防检测公司的模块安装
1、同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。
2、模块的连接导线应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。
3、隐蔽安装时,在安装处应有明显的部位显示和检修孔。
五、北京消防检测公司的火灾应急广播扬声器和火灾警报装置
1、火灾应急广播扬声器和火灾警报装置安装应牢固可靠,表面不应有破损。
2、火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处,距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上,安装在同一面墙上时,距离应大于1m。
3、扬声器和火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装。
4、火灾应急广播扬声器和火灾警报器,声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。
5、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到*近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距*近的扬声器距离不应大于12.5m。
六、北京消防检测公司的消防专用电话
1、消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
2、各避难层应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
七、消防设备应急电源安装
1、消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方,当安装在密封环境中时应有通风装置。
2、单相供电额定功率大于30kW、三相供电额定功率大于120kW的消防设备应安装独立的消防应急电源。
八、防火门监控器的设置
1、防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所。
2、电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。
看完了北京消防检测公司安装火灾自动报警系统设计要点,如果还有其他问题可以查看我们其他页面,也可以联系我们免费热线,我们专门从事消防工程安装服务,火灾自动报警系统、自动喷洒系统、消火栓系统、气体灭火系统、消防泵系统等自动消防系统的销售、施工、安装、维护及技术服务。企业现拥有专(兼)职员工百余名,具有消防设计,施工资质的高、中级技术人员占总公司人数40%,专业从事自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、通风系统、防排烟系统、可视报警系统、消防防火等各类工程的咨询、设计、施工及维护保养工作;在消防系统工程的设计、组织施工及维护保养方面积累了丰富的经验。承接商业门面、卖场、超市、营业厅、4S店、办公室、洗脚城、典当行、图书馆、集体宿舍、宾馆、茶楼、咖啡厅、餐厅、KTV、酒吧、网吧、游戏厅、电玩城、酒楼、医院、养老院、学校、集体宿舍、厂房等各类装饰装修工程的一次消防手续和二次消防手续的代理服务等。 现已成为中国大陆地区消防报警产品及其系统集成服务的供应商。