北京电消检对消防湿式报警阀的操作注意哪些?
作者:北京亿杰消防工程有限公司 添加时间:2020-04-13 16:59:02
北京
电消检对消防湿式报警阀的操作注意哪些?
湿式报警阀是湿式自动喷水灭火系统的主要部件之一,该装置主要包括供水系统、进口压力测量仪表、出口压力测量仪表、报警管路控制阀、排水装置、阀系统侧放水装置等附件,配套的附件包括延迟器、水力警铃和压力开关。
1、通过湿式报警阀试验阀进行操作
湿式报警阀操作调试时,打开湿式报警阀旁侧的试验阀门,当系统侧的水通过试验阀进入旁通管,进入延迟器,当湿式报警阀进口侧的水压大于规定的0.14MPa或放水的流量大于规定的流量即大于1L/s时,湿式报警阀应能及时启动;
同时,在5s~90s内,带延迟器的水力警铃应发出声报警铃声;在15s内,不带延迟器的水力警铃应能发出报警铃声;同时压力开关应能及时动作,并启动消防泵,并向消防控制室反馈动作信号。
2、通过末端试水装置来进行操作
打开湿式自动喷水灭火系统的末端试(放)水装置进行放水试验,当放水的流量达到湿式报警阀的动作流量时即大于1L/s时,湿式报警阀、压力开关应能及时相应并动作,设有延迟器的湿式报警阀应能在90s内动作压力开关,没设延迟器的湿式报警阀应能在15s内动作压力开关;水力警铃的动作要求同上面的要求