北京消防检测公司
网站地图
|
QQ咨询
专业消防设施检测,电气防火检测
400-0346-119
首页
公司介绍
电检消检
消防维保
消防知识
客户案例
联系我们
消防解答
电检消检
消防维保
消防解答
电消检案例
北京朝阳区校外体育培训机···
北京通州比亚迪4S店年度···
北京通州区加油站消电检测
首页
>>
消防知识
>>
消防解答
自动喷水灭火系统的联动控制设计
作者:北京亿杰消防工程有限公司 添加时间:2021-08-09 10:30:29
智慧消防自动喷水灭火系统的联动控制设计
.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由温式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定
• 8 • 1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上拙立的感烟火灾探甜器或一只感烟火灾探测器与-只子动火灾报警按钮的报警信号,作为 f~ 作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启.使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合本规范第 4.2. 条的规定。
2 于动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按
钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动 控制器的手动控制盘,直接于动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。
3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。
4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同才民警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与 只手功火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
2 于动控制方式,应将JrD^淋前防泵控制箱(柜)的启动和停止接管 、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的子动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。
3 ;j(流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动手止的动作信号应反馈至泊防联动控制器。
4.2.4 白功控制的水幕系统的联动控制改计,应符合下列规定:
1 联动控制方式.当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时.应Ef 防火卷帘 落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或子动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动
9 的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只 虫立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关
控制阀组的启动。
2 于动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的于动控制盘,并应直接于动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启。
3 压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器。
亿杰(北京)消防工程有限公司专业从事消防改造、消防维保、消防设计、消防施工、
电消检
等。公司秉承“全心、全意、全面、全速”的经营理念,坚持“客户**”的原则为广大客户提供优质的服务。公司具有建设部颁发的消防施工专业资质。如果您在消防上遇到难题只需要您一个电话,剩下的事情交给我们来解决,收费合理。
400-0346-119
上一篇:
建筑内消火栓系统维保内容要求
下一篇:
自动喷水灭火系统的联动控制设计安装