  安装步骤:

  消防水力湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。

  本装置应竖直地安装试压和冲洗合格管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间。

  系统管路应彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保障管路内没有脏物污垢。

  各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水;压力表应转向看清读数位置。

  水力警铃和报警阀位置,连接管路在出厂时已经安装就绪,如需重新安排管路,其水平距离≤20m,高差≤5m

  消防水力湿式报警阀安装完毕后,向系统管路中充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,升压至系统工作压力,检查整个系统有无渗漏,合格后作报警试验和管路供水试验。

  报警试验:开启末端试验阀(装在系统中更末端),水力警铃、压力开关水流指示器,应作相应报警动作。或开启消防水力湿式报警阀装置上的排水球阀(8),当流量相当于一只标准喷头(通径为15mm,流量系数K=80±4)时,水力警铃和压力开关应作相应的报警动作。

  打开报警试验球阀进水侧水流从铜管直接流入报警装置,在阀瓣不开启伺应状态情况下,也可以试验压力开关和水力警铃报警性能试验。

  及时清理消防水力湿式报警阀安装装置上过滤器内的脏物,保持管路通畅;检查和清理延迟器内的脏物,节流小孔不应有异物堵塞。

   以上是亿杰消防带来本期消防水力湿式报警阀怎么安装介绍;;主讲关键词消防水力湿式报警阀安装我希望能帮助你。如果您想了解更多消防维保,安装,消防维修的信息,请随时发表意见。

 

消防水力湿式报警阀安装