消防疏散指示标志灯具维保规范

作者:北京亿杰消防工程有限公司   添加时间:2022-02-24 16:32:18

  维保规定:

  应维保消防疏散指示标志灯具牢固,不得倾斜;在轻质墙上采用壁挂方式维保时,应采取加固措施。

  落地维保时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm;设备在电气竖井内维保时,应采用下出口进线方式;

  设备接地应牢固,应设置明显标识;消防疏散指示标志灯具标志灯标志面宜与疏散方向垂直。

  应维保消防疏散指示标志灯具安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受维保条件限制标志灯无法在门框上侧时,可在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。

  采用吸顶或吊装式维保消防疏散指示标志灯具时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面距离不宜大于50mm。

  应确保消防疏散指示标志灯具箭头指示方向与疏散指示方案一致。

  维保消防疏散指示标志灯具在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面高度应小于1m。

  维保疏散走道、通道上方时:室内高度不大于3.5m场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;室内高度大于3.5m场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面不宜小于3m,且不宜大于6m。

  当消防疏散指示标志灯具维保在疏散走道、通道转角处上方或两侧时,标志灯与转角处边墙距离不应大于1m。

  消防疏散指示标志灯具维保应在疏散走道、通道中心位置;标志灯所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

  在安全出口、疏散出口附近设置标志灯,应维保在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部;标志灯的标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口。

  照明灯不应维保在地面上。

  以上是“消防疏散指示标志灯具维保规范”,希望对大家有帮助;;本文主讲述“消防疏散指示标志灯具维保”如需要消防维修,维保,安装欢迎来电咨询购买。

消防疏散指示标志灯具维保