北京消防检测公司

专业消防设施检测,电气防火检测
400-0346-119
消防解答

消防解答

消防防火窗怎么安装

作者:北京亿杰消防工程有限公司   添加时间:2022-03-02 16:02:32

  安装步骤:

  消防防火窗应具有出厂合格证符合市场准入制度规定有效证明文件,其型号、规格及 耐火性能应符合设计要求。

  每层消防防火窗均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。

  消防防火窗表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。

  有密封要求消防防火窗,其窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。

  钢质防火窗窗框内应充填水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm

  窗扇启闭控制装置安装消防防火窗应符合设计和产品说明书要求,并应位置明显,便于操作, 启动应灵活,不应有阻滞、倒翘、回弹等缺陷。

  应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置,安装应符合设计产品说明书要求。

  安装消防防火窗在上温控释放装置动作后;消防防火窗应在60s内自动关闭。准备备用温控释放装置,切断电源,加热温控释放装置,使其热敏感元件动作,观察消防防火窗动作情况,用秒表测试关闭时间。

  消防防火窗安装型号、规格、数量、位置等应符合设计要求。

  消防防火窗安装质量的验收应符合本标准第四部分的规定。

  防火窗系统功能验收应符合本标准第五部分的规定。

   以上内容是消防防火窗怎么安装本文关键词消防防火窗安装为您带来的相关咨询,希望对您有所帮助

 

消防防火窗安装

消防防火窗安装